Стержневые термопары JSP T1526 с керамической защитной трубкой C7610 и с термоэлементами "S", "B" и "K"
Стержневые датчики температуры Т1526 предназначены для дистанционного
измерения температуры в печах, мусоросжигательных станциях и т. п.
Преимущества и особенности
- Термоэлемент S, В, К.
- Диапазон измерения от 0 до 1300°С ("S"), от 600 до 1500°С ("В"), от минус 40 до 1000°С ("К").
- Сферическая головка типа А согласно DIN.
- Класс точности от 1 до 3 согласно IEC 584-2.
- Возможность монтажа преобразователя в головку.
- Одна предохранительная трубка из керамики С610.
- Выбираемая длина предохранительной трубки.
- Крепление датчика температуры при помощи передвижного приварного фланца.
- Степень защиты IP 55.
- Монтируются на стену печи и другого технологического оборудования.
Описание
Одинарный или парный термоэлемент типа S, В, К, расположенный в одной
предохранительной трубке с керамики С610, присоединён к клеммной колодке
сферической головки типа А. При этом используется возникновение
термоэлектрического напряжения, величина которого зависит от разности
температур меряющего и сопоставляющего концов термоэлемента. Датчики
монтируются при помощи передвижного крепёжного фланца.
Технические параметры
- Термоэлемент:
- тип S (PtRh10-Pt) класс точности 1, 2 согласно IEC 584-2
- тип К (NiCr-NiAl) класс точности 1, 2 согласно IEC 584-2
- тип В (PtRh30-PtRh6) класс точности 2, 3 согл. IEC 584-2
- Меряющий диапазон датчика:
- термоэлемент S от 0 до 1300°С
- термоэлемент В от 600 до 1500°С
- термоэлемент К от минус 40 до 1000°С
- Диаметр ветвей (проводников) термоэлементов - "K": 1, 0 мм; "S","В": 0, 5 мм
- Использованные материалы:
- предохранительная трубка (ф15х2, 5): керамика С610;
- изоляционный стержень: термоэлем. (Ф8, 5х1,5): керамика С610;
- несущая трубка (Ф22х2): углеродистая сталь, лакированная;
- головка: алюминиевый сплав, лакированный
- Типовой состав керамики С610 - 60 % AI2O3,
- Пористость керамики С610 - без пор
- Макс. температура головки - 150°С
- Степень защиты - IP 55
- ЕМС (электромагнитная совместимость) - согласно ЕН 50081-2 (эмиссия)
Предупреждение! Если датчики монтируются или меняются в процессе
эксплуатации, необходимо их вставлять в среду с высокой температурой
постепенно (примерно 10мм за 1мин.), чтобы предотвратить трескание
керамических предохранительных трубок под влиянием теплового напряжения
возникающего д при резком изменении температуры.
Техническое описание T1526
|