Мы заглядываем в будущее, чтобы сделать настоящее лучше

Стержневые термопары JSP T1505 с термоэлементами "J" и "K"

T1505

Стержневые датчики температуры Т1505 предназначены для дистанционного измерения температуры в печах, мусоросжигательных станциях и т.п.

Преимущества и особенности

  • термоэлемент J, К
  • диапазон измерения от -200 до 500°С (J), от 0 до 1100°С (К)
  • головка В согласно DIN, класс точности 2 согласно IEC 584-2
  • программируемый преобразователь в головку датчика с выходным сигналом от 4 до 20мА
  • индикация повреждения элемента датчика
  • выходная характеристика линейная с температурой или термоэлектрическим напряжением
  • простая регулировка диапазона в процессе эксплуатации без демонтажа датчика
  • возможность выбора длины предохранительной трубки
  • степень защиты IP 54
  • датчики могут поставляться без или с преобразователем от 4 до 20мА в головке датчика

Описание

Одинарный термоэлемент типа J или К, расположенный в защитной металлической трубке, присоединен к клеммной колодке в головке типа В согласно DIN. При этом используется возникновение термоэлектрического напряжения, величина которого зависит от разности температур меряющего и сопоставляющего концов термоэлемента. У датчиков с преобразователем термоэлектрическое напряжение дополнительно преобразуется в унифицированный линеализированный токовый сигнал от 4 до 20мА. Датчики монтируются при помощи крепежного резьбового соединения в печи и т.п.

Технические характеристики

  • термоэлемент - J, К, класс точности 2 согласно IEC 584-2
  • диапазон измерения датчика - от -200 до 500°С (термоэлемент J) от 0 до 1100°С (термоэлемент К)
  • диаметр ветвей (проводников) термоэлементов - 3 мм
  • использованные материалы: головка: алюминиевый сплав; предохранительная трубка: жаропрочная сталь ГОСТ 12СhМ или 15СhМ (только для J) нержавеющая сталь, ГОСТ 20Ch23N18 (только для К)
  • макс. температура головки - 150°С (без преобразователя)
  • степень защиты - IP 54
  • ЕМС (электромагнитная совместимость) - эмиссия согласно ЕН 50081-2 и сопротивляемость согласно ЕН 50082-2
  • базовый диапазон преобразователя - от 0 до 500°С (термоэлемент J) от 0 до 1100°С (термоэлемент К)
  • выходной сигнал - от 4 до 20мА (от 20 до 4мА)
  • установка пределов - мин. 160°С, макс. 1100°С (500°С), шаг 1°С
  • установка начала - от 0°С до конца базового диапазона, шаг 1°С
  • показатель тепловой инерции - регулируемый от 1с до 60с, шаг 0.1с
  • напряжение источника питания - от 9 до 36 В
  • точность - ±0.9°С (термоэлемент J); ±1.2°С (термоэлемент К)
  • погрешность преобразования в температуру - менее ±0.7°С (термоэлемент J), менее ±1.3°С (термоэлемент К)
  • влияние изменения напряжения источника питания - менее ±0.1% ВПОД во всем диапазоне напряжения
  • погрешность аналогового вывода - менее ±(ВПОД + ППТ + 0.05%ПД) [°С], где ВПОД - погрешность базового диапазона; ППТ - погрешность преобразования в температуру (только при преобразовании в температуру); ПД - пределы установленного диапазона
  • влияние изменения температуры окружающей среды - менее ±0.1%ВПОД/10°С (от -10 до 70°С)
  • температура головки - от -30 до 80°С

PDFТехническое описание T1505


Web Otdel Дизайн сайта -
интернет-агентство
"Web Otdel"