Термометр сопротивления стержневой JSP T1006
Датчики Т1006 предназначены для дистанционного измерения температуры в
печах, ваннах и т.п.
Преимущества и особенности
- термоэлемент J, К
- диапазон измерения от -200 до 500°С ("J"); от 0 до 1000°С ("К")
- головка В согласно DIN. Класс точности 2 согласно IEC 584-2
- программируемый преобразователь в головку датчика с выходным сигналом от 4 до 20мА
- индикация повреждения элемента датчика
- выходная характеристика линейно коррелирует с температурой или термоэлектрическим напряжением
- простая регулировка диапазона в процессе эксплуатации (без демонтажа датчика)
- возможность выбора длины предохранительной трубки
- степень защиты IP 54
- поставляются без или с преобразователем от 4 до 20мА в головке датчика
Описание
Одинарный термоэлемент типа J или К, расположенный в предохранительной
трубке, присоединен к клеммной колодке в головке типа В согласно DIN. Для
получение сигнала используется возникновение термоэлектрического
напряжения, величина которого зависит от разности температур меряющего и
сопоставляющего концов термоэлемента. У датчиков с преобразователем
термоэлектрическое напряжение дополнительно преобразуется в унифицированный
линеализированный токовый сигнал от 4 до 20мА. Датчики монтируются при
помощи крепежного передвижного резьбового соединения или фланца в печь и
т.п.
Технические характеристики
- термоэлемент - класс точности 2 согласно IEC 584-2
- диапазон измерения датчика - от -200 до 500°С (термоэлемент J); от 0 до 1000°С кратковременно 1100°С (термоэлемент К)
- диаметр ветвей (проводников) термоэлементов J и К - 3 мм
- использованные материалы -
головка - алюминиевый сплав;
предохранительная трубка - жаропрочная сталь ГОСТ 12ChM или 15ChM (только для "J"), нержавеющая сталь ГОСТ 20Ch23N18 (только для "К")
- максимальная температура головки - 150°С (без преобразователя)
- степень защиты - IP 54
- EMC (электромагнитная совместимость) - эмиссия согласно ЕН 50081-2 и сопротивляемость согласно ЕН 50082-2
- базовый диапазон преобразователя - от 0 до 700°С (термоэлемент J), от 0 до 1200°С (термоэлемент К)
- выходной сигнал - от 4 до 20мА (от 20 до 4мА)
- установка пределов - мин. 200°С; макс. 1100°С (700°С), шаг 1°С
- установка начала - от 0°С до конца базового диапазона, шаг 1°С
- показатель тепловой инерции - регулируемый от 1с до 60с, шаг 0.1с
- напряжение источника питания - от 9 до 36 Впост
- точность - ±0.9°С (термоэлемент J); ±1.2°С (термоэлемент К)
- погрешность преобразования в температуру - менее ±0.7°С (термоэлемент J); менее ±1.3°С (термоэлемент К)
- влияние изменения напряжения источника питания - менее ±0.1% ВПОД во всем диапазоне питающего напряжения
- погрешность аналогового вывода - менее ±(ВПОД+ППТ+0.05%ПД) [°С], где ВПОД - погрешность базового диапазона; ППТ - погрешность преобразования в температуру (только при преобразовании в температуру); ПД - пределы установленного диапазона
- влияние изменения температуры окружающей среды - менее ±0.1%ВПОД/10°С, (от -10 до 70°С)
- температура головки - от -30 до 80°С
Техническое описание T1006
|