Термометр сопротивления с гильзой JSP T1005
Датчики Т1005 предназначены для дистанционного измерения температуры
проточных жидких и газообразных масс в трубопроводах, резервуарах и
т.п.
Преимущества и особенности
- меряющее сопротивление Pt100
- диапазон измерения от -200 до 150°С
- класс точности А, В согласно IEC 751
- головка В согласно DIN
- степень защиты IP 54
- программируемый преобразователь в головке датчика с выходным сигналом от 4 до 20мА
- индикация повреждения вставки датчика
- выходная характеристика линейно коррелирована с температурой или сопротивлением
- легкая регулировка диапазона в процессе эксплуатации (без демонтажа датчика)
- датчики могут поставляться без или с преобразователем от 4 до 20мА в головке датчика
Описание
Элементом датчика является одно или два
меряющих сопротивления, расположенных в ножке меряющей вставки, которые
внутренней проводкой присоединены к колодке клемм в головке типа В
(согласно DIN). Для получение сигнала изменение сопротивления в зависимости
от изменения температуры. У датчиков с преобразователем сигнал
сопротивления преобразуется на унифицированный линеализированный токовый
сигнал от 4 до 20мА. Датчики монтируются при помощи крепежного резьбового
соединения в прямой или косой приварной патрубок на трубопровод и т.п.
Технические характеристики
- измерительное сопротивление - 1xPt100; класс точности А, В согласно IEC
751; внутренняя проводка 2xPt100; класс точности В согласно IEC 751;
двухпроводниковая внутренняя проводка
- диапазоны измерения датчика -
от -200 до 150°С;
от -100 до 150°С (с преобраз. РТ-011, диапазон 0);
от -30 до 150°С (с преобраз. РТ-011, диапазон 1)
- измерительный ток - до 5мА
- временная реакция (в воде v = 0.4м/с) - T0.5 = 25с, Т0.9 = 75с
- использованные материалы -
головка - алюминиевый сплав;
гильза - нержавеющая сталь (ГОСТ 12Ch18N10T) и жаростойкая сталь (ГОСТ 12СhМ или 15СhM);
внутренняя проводка - серебро
- максимальная температура головки - 150°С (без преобразователя)
- степень защиты - IP 54
- ЕМС (электромагнитная совместимость) - эмиссия согласно ЕН 50081-2;
сопротивляемость согласно ЕН50082-2
- базовый диапазон преобразователя - от -100 до 150°С (диапазон 0);
от -30 до 150°С (диапазон 1)
- выходной сигнал - от 4 до 20мА
- установка пределов - мин. 20°С; макс. 250°С (180°С), шаг 0.1°С
- установка начала - в базовом диапазоне, шаг 0.1°С
- временная реакция преобразователя - регулируемая от 1с до 60с, шаг 0.1с
- напряжение источника питания - от 9 до 36 Впост
- влияние изменения напряжения источника питания - ≥ (±0.1% ВПБД) в целом диапазоне питающего напряжения
- ограничение выходного тока - около 24мА
- индикация повреждения датчика - регулируемая, >20мА или <4мА
- погрешность аналогового выхода - < ±(0.1%ВПБД +
0.05%УД) [°С], где ВПБД - верхний предел базового
диапазона; УД - установленный диапазон
- температура головки - от -30 до 80°С
(датчик с преобраз. РТ-011)
- скорость протекания среды - вода до 3м/с; пар до 25м/с; для L=510 -
не декларированная
Допустимая эксплуатационная нагрузка вычисляется из диаграммы:
Техническое описание T1005
|